RE: Simulink, výstupní proměnné
Jiri Sehnal
Sehnal at humusoft.cz
Fri Jun 29 09:47:00 CEST 2007
Staci v otevrenem okne bloku Scope kliknout na ikonku Parameters
(druha zleva) a na karte Data history nastavit Save data to
workspace. Lze nakonfigurovat jmeno promenne i format dat.
Dalsi moznost je pridat do modelu bloky To workspace kde lze
nakonfigurovat totez.
S pozdravem,
Jiri Sehnal
--------------------------------------------------
On 29 Jun 2007 at 9:32, Pavel Steinbauer wrote:
Do matice y se ukládají signály zapojené do bloku výstupu [Out1,
Out2, ...].
Zdraví
Pavel Steinbauer
From: csmug-bounces at vscht.cz [mailto:csmug-bounces at vscht.cz] On
Behalf Of Karel.Zaplatilek at unob.cz
Sent: Friday, June 29, 2007 9:14 AM
To: csmug at vscht.cz
Subject: Simulink, výstupní promenné
Zdravím vsechny. VSimulinku mám vytvorený jednoduchý model. Pomocí
príkazu [t,x,y]=sim(jmeno...) napr. zpromptu MATLABu lze model
spustit. Jako výstupní promenné vsak nepotrebuji stavové promenné,
ale prubehy, které ne zobrazují na obrazovce Scope vmodelu, tedy
jiné promenné (signály). Jak to zajistit? Predem díky za pomoc, Karel
Brno.
--------------------------------------------------------------------
Jiri Sehnal HUMUSOFT s.r.o.
technical manager Pobrezni 20
sehnal at humusoft.com 186 00 Praha 8
phone: ++ 420 284011730 Czech Republic
direct phone: 420 284011743
fax: ++ 420 284011740
--------------------------------------------------------------------
More information about the CsMUG